框架结构,女儿墙2.5m高度

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-9 11:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-3-9 14:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在做的一个项目,框架结构,四层临街商业。有一侧女儿墙打算做2.5m高度,有3个柱距的距离长度,外侧干挂石材装饰。
    考虑稳定因素,希望请教大家改怎么考虑设计呢?
    我目前打算让框架柱升至女儿墙顶,然后压顶做成框架梁,女儿墙部分相当于填充墙,这样避免出现悬臂墙问题,不知是否可行

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-26 10:41
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-19 10:56:55 | 显示全部楼层
    梁柱升上去最好,如果不行只能加构造柱圈梁了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 08:20
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-12-20 16:49:17 | 显示全部楼层
    我也会把框架柱升上去,并设置框梁。满足一般构造,’
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-3 16:57
  • 签到天数: 97 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-22 16:43:49 | 显示全部楼层
    我认为你的做法没有问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-10 11:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-10 14:29:29 | 显示全部楼层
    形成框架一般问题不大  注意外立面干挂石材的和墙的连接节点处理
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-30 10:51
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-1-16 16:28:32 | 显示全部楼层
    新手学习了,谢谢分享
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-8-22 21:00
  • 签到天数: 70 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-1-17 23:53:10 | 显示全部楼层

    梁柱升上去最好,如果不行只能加构造柱圈梁了
  • TA的每日心情
    难过
    2018-2-10 23:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-29 00:19:30 | 显示全部楼层
    加密构造柱和圈梁就可以了
  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
  • 签到天数: 185 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-3 20:51:59 | 显示全部楼层
    更保险的办法是,把内跨的梁柱也升上去,别只把外圈梁柱升上去。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-26 15:37
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-2-26 10:27:10 | 显示全部楼层
    女儿墙2.5米违规了吧,太高有后患,可能后期违建。