结构OK

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 38793|回复: 260

所犯错误-审图提的问题-结构教训收集贴(每条奖励20-60结构OK币)

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2015-10-13 11:02
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-3-22 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    结构教训收集贴,希望大家都参与进来,让大家避免类似错误。分享是快乐的。不要只索取
    写出我们所犯的结构错误,和图审提出的问题,让大家共同进步。
    结构设计交流群结构交流 128609092
    每个教训奖励20-60结构OK币
    此帖仅限写结构教训。
    为了汇总结构经验,结构经验请写在结构笔记汇总贴,也可以把教训总结为经验,写到那个帖子:
    地址:每日专业笔记收集贴http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html


    点评

    帖子太精华了  发表于 2013-4-24 12:55

    评分

    参与人数 1结构OK币 +5 收起 理由
    wuzhengxin2 + 5 很给力!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-7 13:19:09 | 显示全部楼层
    我自己总结,有些可能不对,希望大家指教。新手学习中
    一、        绘图前应和建筑沟通的问题
    1.        是否有地勘报告?
    2.        是否有效果图?
    3.        是否有地下室?
    4.        室内外高差是多少?
    5.        采用地暖还是水暖,是部分房间还是全部房间?
    6.        是否有吊顶,又吊顶的房间为那些?
    7.        雨篷的挑出长度是多少?以及标高是多少,是否在层高处?
    8.        是否有水箱间?
    9.        是否有空调机房及消防水池?
    10.        女儿墙高度为多少?
    11.        内外墙采用什么材料进行砌筑?
    12.        外墙是否有特殊做法如外挂大理石,玻璃幕墙等?
    13.        内墙那些地方需要贴瓷砖,是双面贴瓷砖还是单面贴瓷砖?
    14.        隔墙采用什么材料?
    15.        内外墙以及隔墙的厚度是多少?
    16.        每层层高以及净高是多少?
    17.        楼梯间的梯梁是否与框架梁冲突?
    18.        是否有电梯,以及电梯的净尺寸和电梯基坑的深度?
    19.        造型与结构是否有矛盾冲突的地方?

    二、        与其他专业的沟通
    1.        水箱间的尺寸及重量?
    2.        空调机房的设备及布置位置?
    3.        消防水池的水位高度以及需要的层高?
    4.        通风管道等的净高要求?
    三、        需要考虑的问题
    1.        卫生间的恒载为楼面恒载,活载为4.0
    2.        楼梯恒载为8,活载为3.5
    3.        走廊及门厅是采用3.5还是2.5
    4.        阳台是采用3.5(可能出现人员密集)还是2.5(普通阳台)
    5.        特殊房间的荷载查荷载规范以及技术措施
    6.        房间较大,以后是否会隔墙?
    7.        整个框架是否超长,超高?
    8.        墙的偏心是否影响梁的布置?
    四、        计算
    1.        根据建筑图,布置柱、梁、板,然后调整本层信息,布置楼梯(注意底层的底标高)
    2.        混凝土强度为C25以下,板和梁柱的保护层厚度分别为20mm,25mm。
    3.        层高需进行调整。
    4.        楼面恒活的布置以及检查特殊房间和平摊荷载的房间
    5.        根据墙体材料进行每层梁间荷载的计算
    6.        梁间荷载的布置
    7.        造型荷载的布置及调整
    8.        计算参数的调整,楼层组装
    9.        SATWE计算参数的调整,
    10.        特殊构件的定义(转换梁,角柱)
    11.        查看总信息中是否有薄弱层,地下室是否为嵌固端(抗规6.1.14),下层和上层层间受剪承载力是否小于0.8(抗规表3.4.3-2)
    12.        周期比以及平动系数和扭转系数是否为平平扭,以及剪重比是否满足抗规5.2.5条(应比表5.2.5中数值大)
    13.        位移比是否小于1/550(抗规5.5.1),最大位移与层平均位移的比值宜小于1.2,当不满足时,应为不规则建筑(抗规表3.4.3-1)。
    14.        梁平法施工图中梁的挠度和裂缝要符合,当不符合时调整梁
    15.        进行板的计算,板的挠度和裂缝要符合,不符合时调整板的钢筋,仍不符合调整板的厚度。
    五、        绘图
    1.        梁的通长钢筋要大于底部受拉钢筋的1/4,底部钢筋要大于梁上部负筋的1/3
    2.        楼梯间梁的纵筋和箍筋要加强,设置抗扭钢筋
    3.        厚板钢筋进行加强。
    4.        柱根据是否有嵌固端进行地下室纵筋的加强,楼梯间以及短柱的箍筋本层全高加密(门窗过梁处仔细核对)
    5.        楼梯标高以及其他大样
    6.        检查雨篷,造型大样等的标高及做法是否正确。
    7.        更改工程名称和项目以及工号,出图!

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-1 11:54:40 | 显示全部楼层
    补充一点,出图之前,看能不能安全收到钱,不然,记得加密

    点评

    对的,没钱为了学习还是比较牵强了  发表于 2015-3-17 10:27
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-10 09:15
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-11-7 14:08:11 | 显示全部楼层
    当下面有商店的住宅楼模型计算时,注意按荷载规范5.1.2调整活荷载按楼层的折减系数

    点评

    请问如何调整这个荷载折减系数  发表于 2015-5-22 12:07
    回复 支持 2 反对 1

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-11-19 21:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-24 21:42:42 | 显示全部楼层
    额,这个我也来补充一个,最近一个同事由于粗心忘点了楼板自动计算,导致房子都修好了,后面来加固,很麻烦,一定记得哦。之前刚出来的时候我自己有一个问题,箍筋等级没有选三级钢,导致配出来的箍筋很大,最后检查出来在PMCAD里面没有把箍筋选三级钢,图纸全部返工,浪费了很多时间。

    评分

    参与人数 1威望 +1 结构OK币 +1 贡献 +1 收起 理由
    admin + 1 + 1 + 1 赞一个!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-3-11 10:23
  • 签到天数: 251 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-2-5 13:05:32 | 显示全部楼层
    1.板厚是否有误(屋面板≥120mm,相邻板厚度差≤30mm)
    2.梁柱大小是否正确合理,柱上下层对齐,住宅轴压比可取至0.85比较经济合理。梁位置是否正确,上翻下沉应注意,与建筑一致,角柱应定义。
    3.轴号标高与建筑一致,做层高表。图名,图号检查。
    4.梁位置应在图上标明,(梁图与板图上都要)
    5.荷载:线荷载应检查是否遗漏,输错;面荷载中恒载,
    6.各参数输入是否有误,仔细核对。
    7.0.000标高为勘测报告高程的。。。
    8.桩承台编号是否正确,尺寸标注是否正确,注意打桩工艺,贯入度控制为主还是标高控制为主。上面有墙的,下面一定要做地梁。
    9.楼梯间短柱全场加密。楼梯检查DTL,TL,TZ,GZ,TB,PTL,PTB,跨度大时DTL应加大。
    10.梁,有次梁搁置的梁配筋应加大,箍筋,pkpm计算所得8@100/150(2)可改为8@100(2)。楼梯间梁应注意位置,屋面梁仔细核对,阁楼梁承受两层板的应加大配筋,应注意梁钢筋是否排的下,梁端加密区间距应注意,注意400以下的梁。
    11.层间净空应不小于2.2m,底层及楼梯间应特别注意。
    12.节点尺寸应表达清楚,编号应准确无误。各类节点仔细检查,是否有遗漏,折梁,折板,次梁比主梁高,楼板有高差,卫生间梁下沉,电梯井道,梁上柱节点。
    13.当楼板宽度急剧减小,≤50%相邻板时,应加强配筋
    14.当有伸缩缝时,应定义多塔
    15.说明,不得使用海砂和袋装水泥,验槽,基础环境类别为二b类
    16.平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9,B级高度大于0.85。JGJ3-2010-3.4.5,框架结构,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
    17.强度控制:截面承载力设计值
    18.延性控制:轴压比(0.9) 剪压比 受压区高度 配筋率
    19.位移控制:位移比抗规3.4.4, 层位移角1/550(框架结构)
    20.扭转刚度控制:偶然偏心 周期比
    21.竖向规则性控制:层刚度比 层抗剪承载力比
    22.计算书是否齐全
    回复 支持 2 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-23 22:17:44 | 显示全部楼层
    对于不同绘图比例的图是否标注出现了错误

    点评

    我也出现过类似错误  发表于 2016-10-12 13:59
  • TA的每日心情
    奋斗
    15 小时前
  • 签到天数: 1157 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-2 12:15:51 | 显示全部楼层
    梁板布置图PKPM出图后,千万要逐梁复核配筋,有时会少配。

    点评

    梁板配筋计算书和梁施工图软件有可能出的不照应,要核实  发表于 2016-10-12 14:01
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-7-22 16:01:22 | 显示全部楼层
    砌体结构:
    1.承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离不应小于1米,GB50011-2010  第7.1.6条。
    2.若有混凝土结构的地下室外墙,当结构超长时,不应采用后浇带,而应该采用微膨胀混凝土加强带。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-26 23:57:54 | 显示全部楼层
    真的是我 发表于 2013-3-25 11:08
    请教一下,为什么剪力墙两侧不能同时开洞,如果是两个电梯井中间的隔墙是剪力墙不可以吗?

    剪力墙两侧都是洞口的话会导致剪力滞后,我之前一个项目就吃过亏了,被审图公司提了。最后处理起来很麻烦,所以最好是能避免的好些。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-9 13:02
  • 签到天数: 368 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-23 12:37:28 | 显示全部楼层
    补充一点建模之前是否考虑建筑超长是否需要加伸缩缝,不同结构形式建筑高度确定建筑抗震等级
  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-20 10:54
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-23 21:04:02 | 显示全部楼层
    继续补充下:建模前需要和建筑碰下各需要降板区域的降板高度。
  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-2 08:46
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-3-23 21:21:48 | 显示全部楼层
    继续补充,楼梯间的梁是否碰头
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-4-6 10:00
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-23 21:25:14 | 显示全部楼层
    我也来继续补充下,如果是自动计算板重的朋友,在计算之前一定要检查下,是否点了自动计算板重
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-7 19:47
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-24 10:34:16 | 显示全部楼层

    继续补充,注意各个构件的标高
  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-12-16 14:29
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-3-24 10:51:25 | 显示全部楼层
    出图之前各专业必须对一遍图
  • TA的每日心情
    擦汗
    2014-6-30 08:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-24 13:25:37 | 显示全部楼层
    先补充一点,要注意剪力墙两侧不能同时开洞,遇到此类情况时,要与建筑协商修改。
    常见于:楼梯间剪力墙一侧为楼梯,一侧楼板开风井洞;
            剪力墙两侧楼板均开风井洞;
            外侧剪力墙兼挡墙时内侧楼板开风井洞。
    实在无法调整的情况下,如果楼梯间剪力墙两边均无楼板拉结时,将楼梯斜板钢筋锚入剪力墙,作为平面外支撑。

    点评

    此条规范没有。但是这是抗震概念的问题  发表于 2014-5-10 09:25
    你好,我也听说过这种说法,只是找不到依据了,请问你知道依据在规范哪里吗  发表于 2014-2-26 09:09
  • TA的每日心情

    2015-11-4 23:18
  • 签到天数: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-24 13:42:46 | 显示全部楼层
    再次补充,出图纸之前,我都会把建筑图落在结构图上一一校对,每一层都要校对,柱子,墙梁偏心什么的
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册